1018
ass
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2004/7/31
发站内信
发表于:2004/8/29 19:45:00
#0楼
我工地一塔机,偶尔出现吊钩带电,电压不高,有点麻手。钢丝绳也有发烫。本机接地良好,与建筑物接地可靠连接,TN-S电源。附近有一移动公司发射塔,我想是不是由于这个原因造成,但其他几个塔机无此情况。请教各位,怎样解决???支个招,我定请吃饭!!!!表情
3254
wangtaotao
文章数:951
年度积分:48
历史总积分:3254
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2004/8/29 22:07:00
#1楼
有难度,关注中~~~`
7764
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/30 15:55:00
#2楼
塔机漏电!漏电电流较大!因吊钩和接地点距离较远,形成跨步电压!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7764
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/30 16:20:00
#3楼


表情
[此贴子已经被作者于2004-8-30 17:07:31编辑过]
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
7764
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/30 16:21:00
#4楼
请吃饭吗?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1018
ass
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2004/7/31
发站内信
发表于:2004/8/30 18:37:00
#5楼
s
问题未彻底解决!我请什么饭?
如果漏电,怎么漏电保护不跳?工地上采用的两级配电,三级保护,塔机专用的漏电保护器DZL25-200/4330,
额定动作电流30mA,
不可能不跳!!!
表情
1024
13525826048
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2004/8/30 19:21:00
#6楼
麻手时断开电源,你就不再怀疑移动公司发射塔了。
1018
ass
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:1018
注册时间:2004/7/31
发站内信
发表于:2004/8/30 19:36:00
#7楼
还是一样有电。表情
1024
13525826048
文章数:82
年度积分:50
历史总积分:1024
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2004/9/1 10:04:00
#8楼
零线也断开了吗?
7764
wangbingmei
文章数:3544
年度积分:50
历史总积分:7764
注册时间:2004/2/3
发站内信
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/9/2 12:34:00
#9楼
以下是引用13525826048在2004-9-1 10:04:00的发言:
零线也断开了吗?
看一下附近还有没有接地的现象!应该是跨步电压!