您现在所在的是:

电工技术

回帖:9个,阅读:1919 [上一页] [1] [下一页]
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2009/9/3 15:08:19
#0楼
一台设备出到国外(电压是三相220,60HZ),因为在国内调试需要买台三相380/三相220变压器,请问选多大的变压器
设备一般运行时每相电流在170A左右,一级线圈处用多大的空开
积极发言,有错请纠正,谢谢!
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/3 16:36:38
#1楼
应该是三相220V的设备吧,是出口到美国的?只有美国是这个电压。个人感觉按一次线路选变压器就行。但是170A是按220V说得吧。这样要折算到一次。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2009/9/3 16:43:36
#2楼
不是美国,是洪都拉斯
170A是三相220V时的电流?请问结果呢
积极发言,有错请纠正,谢谢!
4631
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:50
历史总积分:4631
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2009/9/3 16:50:56
#3楼
变压器选200KVA比较合适 断路器选400A比较合适 但变压器出线要选600左右的断路器
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2009/9/3 17:20:07
#4楼
怎么会这么大?
容量=二级线圈电压*二级线圈电流*1.732
     =0.22*170*1.732
     =64
再算上余量,我用个100KVA的不就够了吗,为什么楼上的朋友说要200KVA,继续请教!谢谢
积极发言,有错请纠正,谢谢!
6899
asd3971
文章数:1770
年度积分:55
历史总积分:6899
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2009/9/3 18:47:58
#5楼
100kVA的足够用,一次开关150A以上
stop
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/9/3 19:11:28
#6楼
100kVA够用,开关250A.
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/3 20:12:36
#7楼
因为你是试验电机,试验设备就不但但是运行的问题,而是启动也比较频繁。这样的话,选择变压器时就要考虑设备电机的冲击作用,电机启动电流为额定电流的6-7倍,假设电机电流在50A.则启动电流为300A.变压器选用的原则之一为不能超过额定电流的1.3倍。则变压器的额定电流可选230A.则功率为P=1.732×220×230=87639VA.这只是对电机来说。不知你的电机多大。因为变压器还有一个经济运行系数。一般运行在70%时最经济。则P=87.6/0.7=125KVA
考虑到还有其它负荷选200KVA应该是有道理的。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2356
小小孩
文章数:1189
年度积分:50
历史总积分:2356
注册时间:2009/4/27
发站内信
发表于:2009/9/3 21:22:27
#8楼
最好是买大一点的再300A左右比较好1
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2009/9/4 10:21:45
#9楼
我们设备电机功率加起来就4KW,主要功耗都是加热灯管
积极发言,有错请纠正,谢谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004