您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:4个,阅读:830 [上一页] [1] [下一页]
1186
fiore
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2009/9/2 19:04:33
#0楼
我有个客户选择一台涡街流量计测量总管道蒸汽量,DN150的,实际工况大概是五公斤压力 160度左右。。。。。。现在有六条DN40的分管道,分别装了六台DN40的涡街流量计测量。。。。但由于现实情况下只有一台DN40的分管在用气 总管道流量只有100~500方左右流量 两者质量流量对不上。。。。。总管每天11吨左右 分管0.7吨
其实我也知道是总管道口径大 流量小 几乎是在下限范围。。。。但我想问的是
如果是理想状态下,不考虑管道损耗,也不考虑流量范围的限制,那么用质量流量来结算蒸汽可否有其依据?为什么可以用质量流量来结算?我问了很多人都说总管和分管对不上是正常的,但又说不出来原因 所以我想问清楚这个事情。。。。
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2009/9/2 22:41:17
#1楼
你傻啊。。。DN40的管你让它飞起来也出不了11吨蒸汽啊,具体请参看管径与压力,流量之间的关系
stop
2441
杭州佐格
文章数:1301
年度积分:50
历史总积分:2441
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/9/3 10:01:05
#2楼
流量计你如果不能满管通过那流量计也就废了
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
1186
fiore
文章数:84
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/4/14
发站内信
发表于:2009/9/3 20:27:26
#3楼
以下是引用asd3971在2009-9-2 22:41:17的发言:
你傻啊。。。DN40的管你让它飞起来也出不了11吨蒸汽啊,具体请参看管径与压力,流量之间的关系

我是说40的管一天跑了11吨 不是瞬时流量有11吨。。。。我知道是流速小了。。。
现在我是想问蒸汽计量用质量法算可正常。。。。。同一个管道相隔一段距离装两台表,按道理说通过的工况体积流量应该是一样的,但是两者的工况条件不一样,即压力温度不一样 那么两者密度不一样,那么算出来的质量也会不一样吧 那用这种方法计量蒸汽有意义么?
1064
ejatec
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1064
注册时间:2009/5/7
发站内信
发表于:2009/10/4 10:38:47
#4楼
两种原理是不同的,用涡街的话,最好做好温压补偿 www.ejatec.com 这上面有一篇关于相变气体的温压补偿的帖子

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004