发表于:2009/9/2 17:18:50
#0楼
电气停送电监护操作规定
为规范停送电的操作,确保设备及人身安全,杜绝违规操作的发生,防止误操作事故的发生特制定本规定:
1 各班组长负责所辖变、配电室进线及馈出线负荷的停送电及倒闸操作的管理工作;
2 值班人员负责执行设备的停送电及倒闸操作。
3 设备停送电应办理停送电联络单,写明停送电的原因。
4 停送电签单人员、必须是工艺车间认可的停送电名单上人员。
5 停送电联络单实行编号控制,编号连续,填写错误的要在编号上盖“作废”章。
6 每一个号对应一项操作任务,停电或送电,(不适合停电、送电填写在同一页面上)原则上不允许多项填写。
7 值班人员要认真签字,认真监护,不允许代签、漏签、无监护下操作,班长和技术人员可作为监护人。
8 使用后班组妥善保存一年,禁止乱写乱画。
9 操作的项目要在该项目对应的后面空格内用红笔打勾。
10 无法操作的项目保留空格。
11 操作人和监护人为值班人员,确认人为检修负责人或工艺停送电联络人员。
12 高压电动机的停送电联络,除操作步骤省略外,其它项目要依次填写,并在备注栏填写该操作已执行的倒闸操作票票号。(严格执行倒闸操作,填写操作票)。
13 停送电操作时发现问题及时处理,并上报班组长或技术人员处理并做好设备缺陷记录,重大问题需车间技术组处理。
14 如工艺为停车检修设备,电气值班人员应按照电气工作票的安全措施执行,并挂牌,附明白纸。
15 电气设备送电时必需解除安全措施,根据明白纸向停电办理人核实设备状况。
16 班组停送电联络单必须认真填写、内容准确、有效,签字到位。联络单妥善保管,保存期6个月。
17 电气设备摇测绝缘时,必须两人进行。
18 电气设备摇测绝缘前必须对照停送电联络单核实设备位号。
19 电气设备送电时,必须遥测绝缘,将数据记录到相应的记录本。
20 备机绝缘摇测前、核实备机绝缘摇测记录表设备位号、运行状况,并签字确认。
21 故障处置必须两人进行,填写好变电站事故抢修单,做好安全监护。
22 车间不定期对现场执行情况进行抽查,发现违规一次,当事人扣50元,班组绩效考核扣5分。
23 以上要求执行情况,纳入班组绩效考核。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=99207&Name=niulei
