朋友的一个企业100KVA变压器,供电公司要求进行无功补偿,请问各位用什么方式最经济,多大容量的电容器,谢谢了!
1432
微波路
文章数:197
年度积分:50
历史总积分:1432
注册时间:2006/11/29
发站内信
发表于:2009/9/1 18:14:20
#1楼
运行以后看看功率因数表在决定加多少KVAR的补偿电容
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/9/1 19:15:40
#2楼
这个要知道当前的功率因数,才能计算出电容量,当然,还得适当放点余量.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/5/13
发站内信
发表于:2009/9/1 19:43:03
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/9/1 20:30:18
#4楼
10路100uF/只,也就是每相10只,配一只自动投切装置。功率因数达到0.85-1.0就可以了
1096
想学510
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2009/2/8
发站内信
发表于:2009/9/1 20:34:48
#5楼
可以安四路,一路20千乏,加上一个自动投切,完全可以保证了
1762
laolui
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1762
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2009/9/1 20:40:10
#6楼
经验公式为变压器容量乘以3分之1 即30千乏
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/9/1 20:58:09
#7楼
60KVar左右。
1443
临风听雪
文章数:322
年度积分:50
历史总积分:1443
注册时间:2009/6/20
发站内信
发表于:2009/9/2 22:00:13
#8楼
50Kvar就够了,标称三相100uF电容10只
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/9/3 21:40:12
#9楼
一般20%即可。