您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1662 [上一页] [1] [2] [下一页]
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/9/1 14:14:05
#0楼
使用歐姆龍E3JK-5M1的光電開關,現在發現有物體快速通過該開關,並不會使接觸器閉合,影響了產品使用(需要在光電開關那稍微呆一會才行),不知是不是該開關的事,還是單片機程序的問題
 一花一世界,一佛一如来
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/1 14:25:34
#1楼
看你的单片机有没有捕捉到这信号
PLC中就有脉冲信号的捕捉功能
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/9/1 14:27:15
#2楼
是不是一直都是这样
大家一起学习
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/9/1 14:37:50
#3楼
以下是引用YXBK在2009-9-1 14:27:15的发言:
是不是一直都是这样
是啊,一直這樣
 一花一世界,一佛一如来
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/9/1 16:37:56
#4楼
光电开关反应速度应当是可以的,关键是你单片机能不能测到;
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/9/1 16:59:29
#5楼
以下是引用ZCMY在2009-9-1 16:37:56的发言:
光电开关反应速度应当是可以的,关键是你单片机能不能测到;
快速時光電中的繼電器也響一下,但是就是不能閉合接觸器
 一花一世界,一佛一如来
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/1 17:10:42
#6楼
只要能捕捉到这信号就可以,即使再短,可以通过程序把这信号保持住再处理控制接触器
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5334
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5334
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2009/9/1 17:25:08
#7楼
应该是与光电没有关系,光电只是一个接收信号
学习就是最大的进步!
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/9/1 17:41:14
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/9/1 17:41:36
#9楼
以下是引用aaxin2008在2009-9-1 16:59:29的发言:
以下是引用ZCMY在2009-9-1 16:37:56的发言:
光电开关反应速度应当是可以的,关键是你单片机能不能测到;
快速時光電中的繼電器也響一下,但是就是不能閉合接觸器
如果光電中的繼電器以动作了那就是单片机没采集到该信号,可以把光电开关换成晶体管输出的看看
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005