您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:1294 [上一页] [1] [下一页]
810
wyj458949
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2009/9/1
发站内信
发表于:2009/9/1 9:54:37
#0楼
摘要: 近年来,随着微电子技术及IGBT(或IGCT、GTO、GCT)等功率器件的迅速发展,作为交流电机主要调速方式的变频调速技术也获得了前所未有的发展。尤其是矢量控制变频器,以其优异的控制性能在调速领域独树一帜,在冶金、造纸、电梯等多个领域得到迅速推广。本文针对变频器安装与使用中易发生的常见故障进行分析并提出相应的预防措施。
关键词:变频器  低压  高压  故障  措施
我公司于2005年引进的1+4铝合金热联轧机组及与之相配套的锯铣设备、辊道电机、多功能天车等均采用变频装置,经过二年多的调试及运行,下面就变频器的常见故障及预防措施进行分析及探讨。
一、低压变频器(在热轧分厂的工艺设备中锯铣设备、辊道电机、多功能天车等均采用IGBT为主功率器件的低压变频装置)
1.变频器的主要故障原因及预防措施
   由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果,为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析显得尤为重要。(图1)所示为变频器硬件回路框图。

1.1外部的电磁感应干扰
   如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的内部,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。提高变频器自身的抗干扰能力固然重要,但由于受装置成本限制,在外部采取噪声抑制措施,消除干扰源显得更合理,更必要。以下几项措施是对噪声干扰实行“三不”原则的具体方法。
(1)变频器周围所有继电器、接触器的控制线圈上需加装防止冲击电压的吸收装置,如RC吸收器。
(2)尽量缩短控制回路的配线距离,并使其与主线路分离。
(3)指定采用屏蔽线的回路,必须按规定进行,若线路较长,应采用合理的中继方式。
(4)变频器接地端子应按规定进行,不能同电焊,动力接地混用。
(5)变频器输入端安装噪声滤波器,避免由电源进线引入干扰。
以上即为不输出干扰、不传送干扰、不接受干扰的“三不”原则。
1.2安装环境
   变频器属于电子器件装置,在其规格书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应防制措施。
(1)振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因。对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶垫等避振措施。
(2)潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路。作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并尽量采用封闭式结构。
(3)温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,若温度超过规定值将立刻造成器件损坏,因此应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
   除上述3点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。
   对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低而不能正常工作,应采取设置空间加热器等必要措施。
1.3电源异常
   电源异常表现为各种形式,但大致分以下三种,即:缺相、高低电压、停电。有时也出现它们的混合形式。这些异常现象的主要原因多半是输电线路因风、雪、雷击造成的,或是因为同一供电系统内出现对地短路及相间短路造成的。除电压波动外,有些电网或自行发电单位,也会出现频率波动,并且这些现象有时在短时间内重复出现,为保证设备的正常运行,对变频器供电电源也提出相应要求。
(1)如果附近有直接起动电动机和电磁炉等设备,为防止这些设备投入时造成的电压降低,应使变频器供电系统与之分离,减小相互影响。
(2)对于要求瞬时停电后仍能继续运行的场合,除选择合适规格的变频器外,还要预先考虑负载电机的降速比例。变频器和外部控制回路采用瞬停补偿方式,当电压回复后,通过速度追踪和测速电机的检测来防止在加速中的过电流。
(3)对于要求必须连续运行的设备,要对变频器加装自动切换的不停电电源装置。
1.4雷击、感应雷电
   雷击或感应雷击形成的冲击电压有时也能造成变频器的损坏。此外,当电源系统一次侧带有真空断路器时,短路器开、闭也能产生较高的冲击电压。如(图2 )所示。

   变压器一次侧真空断路器断开时,通过耦合在二次侧形成很高的电压冲击尖峰。
(1)为防止因冲击电压造成过电压损坏,通常需要在变频器的输入端加压敏电阻等吸收器件,保证输入电压不高于变频器主回路所允许的最大电压。如(图3)所示。

(2)当使用真空断路器时,应尽量采用追加RC浪涌吸收器。
(3)若变压器一次侧有真空断路器,因在控制时序上要保证真空断路器动作前先将变频器断开。
2.变频器本身的故障自诊断及预防功能。
   过去的晶体管变频器主要有以下缺点:容易跳闸,不容易再起动,过负载能力低。由于IGBT及CPU的迅速发展,变频器内部增加了完善的自诊断及故障防范功能,大幅度提高了变频器的可靠性。
   如(图4)变频器故障分析示意图可知,

如果使用矢量控制变频器中的“全领域自动转矩补偿功能”,其中“起动转矩不足”,“环境条件变化造成出力下降”等故障原因,将得到很好的克服。该功能是利用变频器内部的微型计算机的高速运算,计算出当前时刻所需要的转矩,迅速对输出电压进行修正和补偿,以抵消因外部条件变化而造成的变频器输出转矩变化。
   此外,由于变频器的软件开发更加完善,可以预先在变频器的内部设置各种故障防范措施,并使故障化解后仍能保持继续运行,例如:
2.1 对自由停车过程中的电机进行再起动;
2.2 对内部故障自动复位并保持连续运行;
2.3 负载转矩过大时能自动调整运行曲线,避免跳闸;
2.4 能够对机械系统的异常转矩进行检测。
3.变频器对周边设备的影响及故障防范
3.1电源高次谐波
   由于目前的变频器几乎都采用PWM控制方式,这样的脉冲调制形式使得变频器运行时在电源侧产生高次谐波电流,并造成电压波形畸变,对电源系统产生严重影响,通常采用以下处理措施。
(1)采用专用变压器对变频器供电,与其它供电系统分离。
(2)在变频器输入侧加装滤波电抗器或多种整流桥回路,降低高次谐波分量,如(图5)所示。

对于有进相电容器的场合因高次谐波电流将电容电流增加造成发热严重,必须在电容前串接电抗器,以减小谐波分量。如(图6) 所示,对电抗器的电感应合理分析计算,避免形成LC振荡。

3.2电动机温度过高及运行范围
   对于现有电机进行变频调速改造时,由于自冷电机在低速运行时冷却能力下降造成电机过热。此外,因为变频器输出波形中所含有的高次谐波势必增加电机的铁损和铜损,因此在确认电机的负载状态和运行范围之后,采取以下的相应措施。
 (1)对电机进行强冷通风或提高电机规格等级。
 (2)更换变频专用电机。
 (3)限定运行范围,避开低速区。
3.3振动、噪声
   振动通常是由于电机的脉动转矩及机械系统的共振引起的,特别是当脉动转矩与机械共振点恰好一致时更为严重。噪声通常分为变频装置噪声和电动机噪声,对于不同的安装场所应采取不同的处理措施。
(1)变频器在调试过程中,在保证控制精度的前题下,应尽量减小脉冲转矩成分。
(2)调试确认机械共振点,利用变频器的频率屏蔽功能,使这些共振点排除在运行范围之外。
(3)由于变频器噪声主要有冷却风扇机电抗器产生,因此要选用低噪声器件。
(4) 在电动机与变频器之间合理设置交流电抗器,减小因PWM调制方式造成的高次谐波。
3.4高频开关形成的尖峰电压对电机绝缘不利
   在变频器的输出电压中,含有高次谐波浪涌电压。这些高次谐波冲击电压将使电动机绕组的绝缘强度降低,尤其以PWM控制型变频器更为明显,应采取以下措施。
(1)尽量缩短变频器到电机的配线距离。
(2)采用阻断二极管的浪涌电压吸收装置,对变频器输出电压进行处理。  
(3)对PWM型变频器应尽量在电机输入侧加装(图7)所示的滤波器。

(图7b)中无滤波器时输出电压上升沿有明显冲击电压,容易造成电机绝缘损伤。
二、高压变频器(热轧的粗精轧主电机等是采用IGCT与GCT为功率器件的高压变频装置)
1、高压变频器的结构特点
在热轧主电机中使用的PWM电压源型高压变频器,其变频器的输入与输出均采用三电平方式。这种方式可以做到输入功率因数可调,输入谐波很低,且可四象限运行,具有较高的动态性能。当输出电压较高时,可以避免器件串联引起的动态均压问题,同时降低输出谐波和du/dt。
         图8    采用IGCT为功率元件的三电平变频器主电路结构图
2、高压变频器的常见故障及预防措施与低压变频器基本相同,但对于运行频率较低且低速时转矩较大的应用场合,必须对电动机采用独立电源供电的冷却风机或水冷。另外,由于高压电动机的非驱动端采取绝缘轴承,所以必须在轴上安装接地电刷,以避免轴电流对轴承的损坏。
   参考文献:1、韩安荣主编、通用变频器及其应用、机械工业出版社
   2、TMEIC变频器的用户说明、日本TMEIC公司、2004

4069
lhlli
文章数:2608
年度积分:48
历史总积分:4069
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/9/1 10:40:22
#1楼
变频器接地端子应按规定进行,不能同电焊,动力接地混用。
这个不容易做到。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3462
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/9/1 13:55:33
#2楼
学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004