您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:4992 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
927
bi19760120168
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2009/9/1 19:39:51
#20楼
变频器下端是不可以装接触器,据图来分析,烧线圈与变频器无关,因控制电源与变频器的输出电压无关,建议在变频器上下端都装接触器,用时间继电器来控制变频器上下端接触器的先后闭合。
1021
linzongqi
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2008/7/10
发站内信
发表于:2009/9/1 21:08:16
#21楼
那把接触器的功率加大点看看
2526
飞人
文章数:69
年度积分:50
历史总积分:2526
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2009/9/1 21:29:53
#22楼
感谢各位前辈的指导,今天我把控制回路加了隔离变压器。观察一下
1762
laolui
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1762
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2009/9/1 21:40:09
#23楼
不完全同意,下端不能装接触器的看法,因为有的电机需要进行工频变频的切换,就必须要在变频器的下端安装接触器,只不过要通过控制回路,让接触器先闭合,变频器后启动,你经常烧线圈,应该测量一下线圈电压,该不是220的线圈接在380V上了吧。
3016
jzg6502143
文章数:111
年度积分:50
历史总积分:3016
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2009/9/1 22:49:49
#24楼
你好
你的变频器下端的接触器线圈电源是不是也变频了?


1762
laolui
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1762
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2009/9/2 8:34:55
#25楼
现在应该好了吧
1083
八月既望
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2007/10/1
发站内信
发表于:2009/9/5 12:18:38
#26楼
接触器线圈接的电加个滤波器
19603
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:399
历史总积分:19603
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/9/5 16:25:23
#27楼
接触器的位置没有问题,因电路为一用一备,可以应急工频运行,变频器下端必须接隔离接触器.
   频烧接触器原因为控制电源取自变频器电源输入端,变频器或其它非线性整流器的接入,使电网的电压/电流波形产生畸变,有谐波和尖峰电压产生,若控制供电在正常范围内,则频烧接触器线圈因供电质量太差所造成.解决的方法有二:
   1\为控制电源加装380V/380V或380V/220V隔离变压器,因电感的滤波和隔离效果,改善供电质量;
   2\在控制电源中串入电抗器,可由150VA控制变压器的6V或12V绕组代用.将供电电源串入变压器低压绕组即可.目的也是利用流过电感的电流不能突变这一特性,对电网供电进行平流和滤波,提高供电质量.
   以上两种方案,效果都不错,装上后,接触器线圈就不再烧了.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006