大家好!

最近我在做一个关于PLC控制配电箱的合同,考虑了以下方案不知道是否可行,请大家给予好的建意。

配电箱总共是36台,用的是FX1N来控制接触器和反馈信号,同时选用了CC-LINK作为现场总线,Q系列Q00J的CPU,和QJ61BT11的以太网模块,

客户方的要求是:配电箱能就地和远程操作,远程时可由总控室给信号,同时信号要反馈回总控室,用组态软件显示,

现遇到的问题是CC-LINK和FXIN只能用瞬时通讯,想请问有没有相关的朋友做过这方面的呢?

QQ:87986393
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2004/8/28 17:20:00
#1楼
要是能用西门子的S7-200就好了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
895
xweny
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:895
注册时间:2002/9/14
发站内信
发表于:2004/8/31 8:37:00
#2楼
抱歉,没做过。