您现在所在的是:

电工技术

回帖:3个,阅读:1325 [上一页] [1] [下一页]
1047
eura818
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2009/8/25
发站内信
发表于:2009/8/27 17:14:21
#0楼
各位高手请指教。我厂新上一套中频炉500KW,工作后产生的谐波很大,经常设备莫名其妙的跳闸。且无功电量很大。很头疼  请大家指点有什么好方法处理。
946
yejg002
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2009/8/10
发站内信
发表于:2009/8/27 17:50:55
#1楼
装滤波器,无源的便宜点,但效果差点,有源的贵点,但效果很好。
4494
1213712137
文章数:3485
年度积分:50
历史总积分:4494
注册时间:2007/4/12
发站内信
发表于:2009/8/27 19:24:02
#2楼
这个情况用无缘的好一些,不要简单的投入电容------有时候电容会爆炸

我只是看看,不说话!
图
1047
eura818
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2009/8/25
发站内信
发表于:2009/8/28 8:40:54
#3楼
现在主要原因是无功电量大,电业局罚款厉害呀。单纯使用滤波器可以处理么。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003