您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:909 [上一页] [1] [下一页]
853
pht12345
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2009/8/25
发站内信
发表于:2009/8/25 16:46:21
#0楼
一台三相异步电动机的额定数据为:PN=15KW,UN= 380V,三角形接法,NN=1460r/min,效率=0.87,cosp=0.89,Tst/Tn=1.6,Ist/In=6.5求:
(1)电动机的额定i电流
(2)用星——三角形起动器起动时的起动电流和起动转矩。
4377
lhw982117910
文章数:2204
年度积分:50
历史总积分:4377
注册时间:2004/2/11
发站内信
发表于:2009/8/25 17:00:28
#1楼
哈哈,都忘记完了。我看还是要翻下电工技术的书才能知道怎么去算了。
rocky
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/25 19:52:36
#2楼
电动机的额定i电流In=15×1000÷1.732÷380÷0.87÷0.89≈29.43A



[此贴子已经被作者于2009-8-26 10:30:56编辑过]
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/25 20:19:33
#3楼
用星——三角形起动器起动时的起动电流:Iss=29.43×6.5÷3≈63.77A

用星——三角形起动器起动时的起动转矩:Tss=15000÷1460×9.55×1.6÷3≈52.33N.m










[此贴子已经被作者于2009-8-26 11:16:38编辑过]
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/25 20:41:03
#4楼
一。PN=1.732UICOSΦη所以。I=PN/(1.732×U×COSΦ×η)=15×1000/(1.732×380×0.89×0.87)=29.43A
二。星形起动时的电流为三角形起动时的1/3.所以星角启动时的电流为I=(1/3)×6.5In=(1/3)×6.5×29.43=63.765A
三。启动转矩也减小为三角形接法时的1/3.三角时的转矩为TL=9550Pη/n=9550×15×0.87/1460=85.36Nm
所以星接时的启动转矩为T=85.36×1.6/3=45.5Nm


[此贴子已经被作者于2009-8-25 20:44:04编辑过]
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/26 10:38:30
#5楼
5楼的朋友:(二。星形起动时的电流为三角形起动时的1/3.)
 星形时的电流应为三角形时的1/根3.
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2009/8/26 10:50:05
#6楼
楼上的是错误的,同意5楼的,在相同的线电压下,负载作三角形联结的有功功率是星形联结的用功功率的三倍。这是因为三角形连接时的线电流是星形联结时的三倍。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004