您现在所在的是:

电工技术

回帖:30个,阅读:3898 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3849
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3849
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2009/8/23 12:20:08
#0楼
做了一套双向控制的线路,从分柜中的一相电流互感器上并了一个电流表到主柜上,这样安装行不行?
就是一条生产线分了几部分做,各部分用了一个控制柜,我将每个控制柜的电流都并了一相在总柜上显示,这样的操作合理吗?比如分柜的电流在100A,然后在总柜上的电流还会有100A吗?分柜到总柜至少有50米的距离,这样中间会不会有电流损耗?
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/23 13:18:05
#1楼
肯定不行,无论多少电流表都应该与对应的互感器串联,跟你放在何位置无关。


[此贴子已经被作者于2009-8-23 13:18:40编辑过]
877
学海VS无涯
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:877
注册时间:2009/8/20
发站内信
发表于:2009/8/23 13:48:09
#2楼
不行。,电流表都是串联在电路中的
868
zhangyi888aaa
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:868
注册时间:2009/8/21
发站内信
发表于:2009/8/23 14:45:54
#3楼
我没听说过电流表可以并联的哦……
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/23 15:02:40
#4楼
电流表是串联用的
大家一起学习
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/23 15:56:13
#5楼
呵呵;最基本的理论:电流表串联,电压表并联;
3849
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3849
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2009/8/23 16:31:45
#6楼
我的意思是电流表串联在互感器上,然后在互感器上再并个电流表出来,这样行不行?
3849
最爱泽泽
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:3849
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2009/8/23 16:38:54
#7楼
简单点就是一个互感器上装两个电流表,这样可行吗?这两个电流表的测量值有没有偏差?会不会远的一个有损耗?
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/8/23 17:34:44
#8楼
不行
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/8/23 17:37:09
#9楼
电流表串联在一起没有测量值大小之分(表计误差除外),并联就是将电流互感器二次电流进行分流,就什么意义都没有了。