您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1964 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

如何選擇電線

19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/8/21 14:25:24
#0楼
16A的電流  選擇2.5平方的線合理嗎?
誰能給個如何選線的公式啊
 一花一世界,一佛一如来
1912
sdq1994
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1912
注册时间:2007/8/14
发站内信
发表于:2009/8/21 14:37:27
#1楼
小了,应该用4平方的线。
悟性在脚下,路由自己找。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/21 15:10:46
#2楼
完全够了。
86207
ZCMY 版主
文章数:47553
年度积分:726
历史总积分:86207
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/21 15:18:33
#3楼
铜导线基本上够用了;
只要负载不超过16A;
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/8/21 15:24:08
#4楼
铝导线应为4mm2,铜导线2.5mm2。
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/21 17:40:42
#5楼
2.5的一定要国标
大家一起学习
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/8/21 19:34:20
#6楼
建议最好用4平方的线。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
6795
aa1969
文章数:1512
年度积分:50
历史总积分:6795
注册时间:2007/4/13
发站内信
发表于:2009/8/21 20:12:22
#7楼
导线安全截流量计算口诀
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。(70,95的铜线乘以3倍;35,50的乘4倍)
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、 10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A  
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
1576
logypig
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1576
注册时间:2007/10/7
发站内信
发表于:2009/8/21 22:06:48
#8楼
穿管的话上4平方的吧.
19573
aaxin2008
文章数:5050
年度积分:741
历史总积分:19573
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/8/21 22:38:16
#9楼
以下是引用aa1969在2009-8-21 20:12:22的发言:
导线安全截流量计算口诀
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。(70,95的铜线乘以3倍;35,50的乘4倍)
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、 10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
一般铜线安全计算方法是: 
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A  
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。

谢谢,找你所说,2.5的绰绰有余