您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:1个,阅读:733 [上一页] [1] [下一页]
1012
爱我别走54
文章数:72
年度积分:50
历史总积分:1012
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/8/18 22:16:05
#0楼
[size=4]我们做的农网柜漏电保护器和控制电容的小接触器的零线都是在零序互感器的上口取的,结过通电调试时,小接触器通过自控器 线圈得电吸合后,我在断小接触器 线圈电的同时,漏电保护器不知道为什么会感应到漏电电流,而且会同时会切断进线接触器的线圈电源,我们把小接触器的零线改到零序互感器的下口就好了,不知道是为什么?
 漏电保护器是中国人民电器的型号好象是rdj6,   5个接点1接零线2,3接bc相电源,4,5接进线接触器线圈,小接触器cj19_25  线圈220v,进线接触器cj20-250  线圈380v[/size]
2347
zhc821126
文章数:466
年度积分:50
历史总积分:2347
注册时间:2005/11/3
发站内信
发表于:2009/8/19 13:16:26
#1楼
干扰吧