您现在所在的是:

电工技术

回帖:20个,阅读:8625 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2009/8/14 13:01:02
#0楼
表情
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/14 15:02:14
#1楼
你的漏电开关可能是照明线路用的,不支持电机线路。
1502
小阳
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1502
注册时间:2009/5/18
发站内信
发表于:2009/8/14 15:04:30
#2楼
电缆漏电或电机本身存在故障
981
yangihc
文章数:56
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2009/2/21
发站内信
发表于:2009/8/14 15:23:26
#3楼
电机启动时的负载是不是特别大,启动时间太长,启动时的电流超过漏电开关允许值。
好人一生平安!
yangihc@163.com
3891
A888333
文章数:904
年度积分:94
历史总积分:3891
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2009/8/14 15:41:53
#4楼
也许是启动电流过大 我们是吊机上用的 电动机一般是 15KW 18.5KW的 而且是直接启动的谢谢各位咯
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1327
lovezlt520
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1327
注册时间:2008/11/5
发站内信
发表于:2009/8/14 16:46:16
#5楼
启动电流超过空开允许值
我是菜鸟我怕谁..........
1039
雨山
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2009/8/14 20:21:42
#6楼
应该是电缆漏电、电机本身存在故障和漏保有问题中的一种。
1331
转芯子9898
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2009/7/27
发站内信
发表于:2009/8/14 20:23:27
#7楼
线路长。可以降压起动
874
lcg8272806
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:874
注册时间:2009/7/7
发站内信
发表于:2009/8/14 20:50:24
#8楼
1:检查线路是否正常
2:检查开关是否正常
2:改成星型接法  降压启动
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/14 21:09:50
#9楼
1.电机为15KW.直接起动肯定不行。电机额定电流为30A.直接启动电流为额定电流的5-7倍。按5倍算已经为150A.所以直接启动肯定跳闸。
2.按装漏电开关后,电机的漏电流是否超过了漏电开关的漏电流范围。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006