#0楼
我厂有一个SWP系列数显压力控制器,  采用4-20MA变送器做输入信号


近期上限控制总是超出设定值10几MAP后  控制器内的继电器才动作,

  不只是参数设定问题?  还是其他什么原因  


                    请高手指教   谢谢谢谢表情
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/8/13 20:46:18
#1楼
设定值一般有个“阈值”注意看下说明书
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网