1台变频器同时控制6个750W风机可以吗,还需要每个电机加保护吗
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1385
zhongyi888
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2008/10/8
发站内信
发表于:2009/8/13 8:24:58
#1楼
呵呵``没试过这么多的``顶多也就是两台``
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/13 9:04:37
#2楼
变频器功率要足够大,6台同时起动/停止;
6台分别都要加热保护;
2061
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2061
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2009/8/13 9:23:52
#3楼
足够大,要多大呢,6台750W的风机,变频器用5.5KW的可以吗
积极发言,有错请纠正,谢谢!
42334
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2748
历史总积分:42334
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/13 9:39:50
#4楼
5.5KW的够了
大家一起学习
2061
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2061
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2009/8/13 9:53:40
#5楼
谢谢了!
积极发言,有错请纠正,谢谢!
3462
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/13 10:44:43
#6楼
6台分别都要加热保护。
810
qumin000017
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:810
注册时间:2009/8/13
发站内信
发表于:2009/8/13 16:15:23
#7楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/13 22:58:21
#8楼
6个电机并联驱动。很有意思的。变频器下口并联6个接触器,串接6个热继电器,每个热继电器的常闭触点控制各自接触器的线包。挺麻烦的。
我是你的朋友
829
zhangyk2808
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:829
注册时间:2009/8/5
发站内信
发表于:2009/8/14 12:30:03
#9楼
可以接的