您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:1040 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

三菱PLC--FX1N定时器

937
jgm158
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2009/8/12 20:21:57
#0楼
三菱FX1N编一个降压启动梯形图,定时器始终不能编入图中。显示无法写入PLC,本人刚学。
1043
tangrenbo
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1043
注册时间:2007/8/18
发站内信
发表于:2009/8/12 20:41:45
#1楼
可能是你写称修书没大空格件如  XO   ——[T0  K 50]    TO写完桥以下空格件再写K50
937
jgm158
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2009/5/12
发站内信
发表于:2009/8/12 21:03:14
#2楼
非常感谢tangrenbo,我已按照你的方法搞好了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002