我单位有用高压电容补偿,但前几天高压电容的熔断器熔爆了!请问这是什么原因啊!我用摇表摇了一下电容,电容没事!但没有测容量!请问什么原因能引起熔断器熔爆啊!谢谢
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/10 21:49:54
#1楼
你应该测一下电容的容值,有可能相间击穿。
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2009/8/11 16:23:30
#2楼
补偿电流过大了,没什么大惊小怪
1962
电仪车间
文章数:288
年度积分:50
历史总积分:1962
注册时间:2008/2/7
发站内信
发表于:2009/8/12 20:55:20
#3楼
补偿电流过大是什么意思啊!电容的电流不是已经定死了吗!
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
2066
hbczyzh
文章数:570
年度积分:50
历史总积分:2066
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2009/8/12 21:32:09
#4楼
三相电是否平衡,也能引起电容器爆炸。