前几天有个玩具厂的西门子S7-300PLC出现了故障,三条流水线停产。(三条生产线共用一个PLC)
后经查是有一条生产线的控制箱内一根24V--接地,故障处理了一个半小时
请问师傅们以后如果碰到类似这样的问题有什么更快的办法解决
细节决定成败
10864
viptda2005
文章数:6371
年度积分:50
历史总积分:10864
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2009/8/10 19:04:53
#1楼
呵呵,你这个月爽啦
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/10 21:39:05
#2楼
楼主是怎找着故障的能谈谈吗?
44000
YXBK 版主
文章数:20144
年度积分:1379
历史总积分:44000
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/10 23:00:52
#3楼
呵呵,在三条生产线中要找到故障点是要点时间的
大家一起学习
86237
ZCMY 版主
文章数:47559
年度积分:756
历史总积分:86237
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/11 8:03:35
#4楼
呵呵;
用电脑连机后查出的故障是什么?
1167
luojun888
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:1167
注册时间:2009/4/9
发站内信
发表于:2009/8/11 9:22:08
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1047
lp6942
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2009/6/22
发站内信
发表于:2009/8/11 20:08:52
#6楼
只是碰巧摸了下开关电源很烫手,就感觉好像是线路接地或有短路
把开关电源的输出线拆下对地测了下,果然负极接地,然后就把在端子排上所有负极线都拆除一根根测才找到
虽然故障排除了,这次是碰巧正好摸到了开关电源,要不然还真不知道从什么地方下手找问题
细节决定成败
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2009/8/11 22:49:21
#7楼
开关电源的LED显示还正常吗?

建议楼主不要使用他的图像
[此贴子已经被作者于2024/9/24 9:14:10编辑过]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1090
梦飞
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1090
注册时间:2009/4/17
发站内信
发表于:2009/8/11 22:55:17
#8楼
学习了  谢谢
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1047
lp6942
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2009/6/22
发站内信
发表于:2009/8/12 19:22:56
#9楼
开关电源LED灯是正常的