您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:9227 [上一页] [1] [下一页]
1052
wuzhanfei
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2009/6/22
发站内信
发表于:2009/8/8 21:21:36
#0楼
比如一台容量为630KVA,输入电压为10KV,输出为660V.其最大的输出功率怎么计算。
1603
注册中心
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1603
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2009/8/8 21:37:46
#1楼
那要看功率因数了,功率因数确定了,就可以直接计算了,功率因数不确定,无从谈起输出功率
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/8 21:58:12
#2楼
比如一台容量为630KVA,输入电压为10KV,输出为660V.其最大的输出功率怎么计算。
一般工厂无无功补偿的情况时的功率因数为0.80左右,故输出最大有功功率为504KW,无功功率为378KVar,如要增大有功功率的输出,必须进行无功补偿,如要功率因数为从0.8补到0.95,故需补偿无功容量为210KVar。
1039
雨山
文章数:98
年度积分:50
历史总积分:1039
注册时间:2009/5/9
发站内信
发表于:2009/8/8 21:58:38
#3楼
最大的输出功率怎么计算?
应该是视在功率与功率因素的乘积吧
5435
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:68
历史总积分:5435
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2009/8/8 22:32:04
#4楼
我觉得应该现根据变压器的容量算出变压器的额定电流 I=S/1.732U 然后根据P=U I COS& 算出变压器的额定输出功率!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/8 22:43:22
#5楼
只要你功率因数上去了,你变压器的负荷才能得到最大的利用。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004