铜排选型表

3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/6 16:24:03
#0楼
导  体 许可载流量

材料 "规格
mm" "每相
导线体" "面积
mm2" "重量
kg/m" 直流 交流
12*2t 1 24 0.21 100 100
15*2t 1 30 0.27 130 130
15*3t 1 45 0.4 155 155
* 20*2t 1 40 0.36 175 175
20*3t 1 60 0.54 220 220
20*5t 1 100 0.89 285 280
铜* 25*3t 1 75 0.67 250 250
* 25*5t 1 125 1.12 325 325
25*6t 1 150 1.34 370 370
* 30*3t 1 90 0.8 305 305
* 30*5t 1 150 1.34 370 370
排* 30*5t 2 300 2.68 700 670
40*5t 1 200 1.78 420 420
40*5t 2 400 3.56 860 800
40*10t 1 400 3.56 715 715
40*10t 2 800 7.12 1400 1280
* 50*5t 1 250 2.23 590 585
* 50*5t 2 500 4.45 1150 1050
50*6t 1 300 2.67 700 700
50*10t 1 500 4.45 875 875
50*10t 2 1000 8.92 1700 1600
* 60*5t 1 300 2.67 700 700
* 60*8t 1 480 4.28 875 875
60*10t 1 600 5.34 1000 1000
60*10t 2 1200 10.68 1850 1790
60*10t 3 1800 6.02 2900 2540
80*10t 1 800 7.12 1300 1300
铜排 80*10t 2 1600 14.24 2300 2240
80*10t 3 2400 21.37 3400 3310
80*10t 4 3200 28.48 4500 4250
100*10t 1 1000 8.9 1650 1650
100*10t 2 2000 17.8 2825 2735
100*10t 3 3000 26.7 3950 3770
100*10t 4 4000 35.6 5250 5010
120*10t 1 1200 10.7 2100 1920
120*10t 2 2400 21.4 3700 3100
120*10t 3 3600 32.1 5200 4000
120*10t 4 4800 42.8 6600 5280
150*10t 1 1500 13.35 2625 2400
150*10t 2 3000 26.7 4620 3875
150*10t 3 4500 40.05 6480 5000
150*10t 4 6000 53.4 8520 6600
铜棒 10¢ 1 78.5 0.706 205 205
12¢ 1 110 1.02 250 250
16¢ 1 201 1.81 400 400
20¢ 1 313 2.82 540 540
铜管 20/14¢ 1 160 1.42 400 400
30/14¢ 1 255 2.27 580 580
铜柱 12.6/5.1¢ 1 104 0.92 236 236
"注:1.上表周围温度以40度,温度上升以30度为准。
2.汇流排间之间隔(复导体)需保持BAR厚度相同距离。










9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/8/6 16:34:11
#1楼
东西是好东西,就是太乱了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/8/7 7:58:10
#2楼
铜排  规格mm  材料  每相导线体 面积mm2  重量kg/m   直流  交流
 12*2     t        1         24        0.21      100      100
 15*2      t        1         30        0.27      130      130
 15*3      t        1         45        0.4        155      155
*20*2t1400.36175175
20*3t1600.54220220
20*5t11000.89285280
铜*25*3t1750.67250250
*25*5t11251.12325325
25*6t11501.34370370
*30*3t1900.8305305
*30*5t11501.34370370
排*30*5t23002.68700670
40*5t12001.78420420
40*5t24003.56860800
40*10t14003.56715715
40*10t28007.1214001280
*50*5t12502.23590585
*50*5t25004.4511501050
50*6t13002.67700700
50*10t15004.45875875
50*10t210008.9217001600
*60*5t13002.67700700
*60*8t14804.28875875
60*10t16005.3410001000
60*10t2120010.6818501790
60*10t318006.0229002540
80*10t18007.1213001300
铜排80*10t2160014.2423002240
80*10t3240021.3734003310
80*10t4320028.4845004250
100*10t110008.916501650
100*10t2200017.828252735
100*10t3300026.739503770
100*10t4400035.652505010
120*10t1120010.721001920
120*10t2240021.437003100
120*10t3360032.152004000
120*10t4480042.866005280
150*10t1150013.3526252400
150*10t2300026.746203875
150*10t3450040.0564805000
150*10t4600053.485206600
铜棒10¢178.50.706205205
12¢11101.02250250
16¢12011.81400400
20¢13132.82540540
铜管20/14¢11601.42400400
30/14¢12552.27580580
铜柱12.6/5.1¢11040.92236236
"注:1.上表周围温度以40度,温度上升以30度为准。
2.汇流排间之间隔(复导体)需保持BAR厚度相同距离。


是否应该是前面几行这样理解