发表于:2009/8/5 15:20:26
#0楼
现将我厂生产线的情况做个说明:
我厂一台干式变压器SCB10-2500/6 Dyn11,6/0.4kV,高压进线电压为6.4kV;在生产期间电压为380V左右,二次侧电流为3000A,功率因数为94%;停机检修时,负荷只有照明及吊车等约300A左右,而此时电压可达403V;现问题是几乎每次停机后照明电路都有故障,多表现为投光灯的镇流器对地短路故障。
变压器的压降严重是跟质量相关,依其尺寸对比其它厂家变压器的,其容量为2000kVA,只是可以强制风冷容量可达2500kVA;该变压器的负荷主要为三相异步电机,已用仪器测过其三次,五次等谐波含量很少。所以其故障的主要原因怀疑是电压波动太高;现想请教各位师傅是否还有别的原因及有没有好的解决办法:
谢谢(不能调整电压分接头,因为我们进线电压不稳定,平时只有6kV左右)
