#0楼
请教,电机>4KW一般用三角形接法;而<4KW用星形接法.依据出于?
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/4 21:27:05
#1楼
百度的答案
Y系列(国家统一设计)电动机是这样的大于或等于4KW的电动机接线用三角形.
这是由于4KW以下的电动机绕组用导线截面积较小的原因(三角形接法导线截面积是星形的1.732倍),踩用星形接法绕组的设计电压是220V(三角形接法绕组电压是星形接法绕组电压的1.732倍,也就是220*1.732=381.04
星形接法电动机改三角形接法则会烧毁的.除非重绕时改变接线方式.估计你应该看见过这样的名牌:电压380/220 接线方式 星形/三角形 接线方式为:线电压220V用三角形,线电压380V用星形.
大家一起学习
4119
lhlli
文章数:2608
年度积分:50
历史总积分:4119
注册时间:2007/11/6
发站内信
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/8/4 22:49:47
#2楼
工厂电气设备及控制中有这么一说。好象是。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4086
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:56
历史总积分:4086
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2009/8/5 9:25:48
#3楼
北方的很多地方星型和三角型都是用380V的.
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/5 12:42:30
#4楼
以下是引用sankyo_feng在2009-8-5 9:25:48的发言:
北方的很多地方星型和三角型都是用380V的.
没错,电源电压都是380的,只是电机的接法不一样而已
大家一起学习
1595
srm
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1595
注册时间:2008/9/22
发站内信
发表于:2009/8/6 20:01:54
#5楼
电动机定子绕组在相同的额定电压下,△接法接法所需匝数是星形接法的1.732倍,而相同功率时,△接法线圈的导线比星形接法要细。小容量电机因铁芯小,每匝反电动势低,所以本身匝数就多,且导线较细,机械强度差,绕制费工时。如果采用△接法,则上述缺点更加突出。

   大容量电动机,因铁芯较大,每匝反电动势高,故匝数少导线粗,如果用星形接法,则导线更粗,绕制更加困难。

   另外大容量电动机为了限制启动电流,需降压启动,采用△接法能很容易地实现星-△降压启动。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/8/7 21:08:49
#6楼
主要是出于对工厂的电压降的考虑
说说
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/8/8 14:39:59
#7楼
6楼说的很有道理
大家一起学习
3512
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3512
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/8/8 15:14:04
#8楼
6楼说的不错。
942
pojipulaosiji
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2009/8/3
发站内信
发表于:2009/8/9 13:13:34
#9楼
以下是引用srm在2009-8-6 20:01:54的发言:
