车床,1.1KW电机,选用蓝海华腾V5-H-4T1.5G,单片机控制,1分钟30次停开(实际不会达到此数值),计数器总是清0(几分钟时间不同但常自动清零但面板会报警一下),面板上的小工作灯有跳动(但不是很亮正常工作时很亮)。

原来用2.2KW没有这个问题。……


[此贴子已经被作者于2009-8-4 10:11:41编辑过]
86187
ZCMY 版主
文章数:47548
年度积分:706
历史总积分:86187
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/8/4 10:16:46
#1楼
是不是干扰引起的/
1027
情怡意雅
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2009/8/4 10:20:43
#2楼
应该是吧。原来载波频率是默认8,现在调到6,情况还是那样……
1027
情怡意雅
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2009/8/4 13:04:53
#3楼
车床,1.1KW电机,选用蓝海华腾V5-H-4T1.5G,单片机控制,1分钟30次停开(实际不会达到此数值),计数器总是清0(几分钟时间不同但常自动清零并且面板会报警一下),面板上的小工作灯有跳动(但不是很亮正常工作时很亮)。

原来同样的情况下,1.5KW电机,2.2KW变频器没问题。
怎么回事呢?
各位大侠支支招哈~`
1027
情怡意雅
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1027
注册时间:2008/12/4
发站内信
发表于:2009/8/4 15:10:32
#4楼
是不是我说得不够清楚……