您现在所在的是:

工控软件

回帖:1个,阅读:1205 [上一页] [1] [下一页]
113
Springal
文章数:53
年度积分:-223
历史总积分:113
注册时间:2009/2/15
发站内信
发表于:2009/8/3 20:04:41
#0楼
手动从ifix老版本备份到新版本ifix
不同版本间不能用“备份恢复向导”,即不能还原不同版本的.fbk文件。
解决方法:
一、备份老版本的文件如下:
     1. 打开scu,导出安全文件,存为security.rpt文件。
     2. 在scu中关闭安全。
     3. 手动备份dynamics\htr 目录下的.csv, .cfg 和 .dat 文件。
     4. 手动备份dynamics\htrdata目录下的.h04, .h08 和.h24文件。
     5. 手动备份dynamics\local目录下的security.rpt(刚导出的安全文件)文件。
     6. 手动备份dynamics\pic目录下的.grf, .tgd, user.fxg, .ftb, .fds文件。
     7. 导出数据库配置和驱动配置,成 .csv文件。手动备份dynamics\pdb目录下的alarmareas.aad,  .pdb, *.abr, *.mb1文件。
     8. 手动备份dynamics\rcc目录下的文件。
     9. 手动备份dynamics\rcm目录下的文件。
     10. 重新启动安全。
[URL=http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=703a4bc8b2eabdc39f76601d8a22c7e3&x_id=0db2]二、复制到新版本的文件及配置如下:
     1. 手动拷贝刚才的文件到相应的目录。
     2. 新建的一个scu,更改工程路径,导入安全文件security.rpt,保存到local目录。
     3. 启用安全。[/URL]


----------------------------------------------