* 帖子主题:

4-20mA的两线制

1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
注册时间:2002/9/26
发站内信
发表于:2004/8/22 14:21:00
#0楼
请问两线和四线的区别是什么?
分别用在什么场合?
              一点浩然气,千里快哉风!
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2004/8/23 9:19:00
#1楼
带与不带电源的区别;
四线制中的2线是接电源用的;

5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2004/8/23 14:16:00
#2楼
楼上说的对
1470
hzwj
文章数:237
年度积分:50
历史总积分:1470
注册时间:2003/9/17
发站内信
发表于:2004/8/23 14:40:00
#3楼
外供电和内供电
1692
王美勋 版主
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1692
注册时间:2001/12/18
发站内信
发表于:2004/8/23 14:43:00
#4楼
应该说二线和四线都需要电源的,二线是在回路中串接电源,四线是在回路外提供电源。
愿与大家交朋友
1066
lnf522
文章数:273
年度积分:-126
历史总积分:1066
注册时间:2002/9/26
发站内信
发表于:2004/8/23 17:16:00
#5楼
我同意,可应用场合有什么不一样?
              一点浩然气,千里快哉风!
929
mcs
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2004/5/29
发站内信
发表于:2004/8/23 18:40:00
#6楼
应用要看传感器的类型,如果传感器自带电源(dc24 v)可以传输出4-20mA模拟量型号,
就是四线制,如果传感器不代电源,就要在回路中串接dc24v 电源,就是两线制。
5401
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5401
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2004/8/23 23:17:00
#7楼
附件
电流输出的压力变送器我见过不少,但都是二线和三线式,没看过四线式的。
有一次我见到一个压力变送器,没有资料没有接线图,也不知是电压还是电流输出,但有四种颜色线对应V+,V-,P+,P-按照常规想当然的接法就是不对,没有任何电压电流输出。





[此贴子已经被作者于2004-8-24 7:06:00编辑过]
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
905
呈翔
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2004/1/8
发站内信
发表于:2004/8/24 11:26:00
#8楼
四线制和两线制主要是看变送器的结构。其实进PLC AI 通道的也还是两根线。四线是变送器本身可以直接输出4-20mA , 二线制是变送器本身类似一个变阻器,要产生4-20mA,需要外部来提供24vDC
933
histone
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2004/4/15
发站内信
发表于:2004/9/1 13:34:00
#9楼
图片中的变送器应该是四线制变送器,因为需要外接12伏或24v电源