您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:2个,阅读:1236 [上一页] [1] [下一页]
978
rc518
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2008/3/3
发站内信
发表于:2009/7/31 13:15:52
#0楼
我们在升降机构上用西门子mm440变频器频报F0002 A0502故障,特向各位大虾青教!电机是:5.5kw 变频器:也是5.5kw  制动电阻   1500w  75欧
使用时上升没有故障,在开始下降5秒后会报 A0502 或F0002故障
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/7/31 15:57:57
#1楼
斜波时间太小就会出现A0502和F0002报警过电压
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
3797
A888333
文章数:889
年度积分:55
历史总积分:3797
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2009/7/31 18:41:33
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>