您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:1993 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电饭煲漏电

1047
lp6942
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2009/6/22
发站内信
发表于:2009/7/30 22:04:02
#0楼
我家一个电饭煲漏电,打开看发现接地线断了,把它重新接上还是漏电
我就把电源插头掉了个头插在插座上就好了
但我担心万一我不在家,家人又不知道的情况下插错了方向那就要出事的啊
请问是什么原因造成的,有解决的办法吗?
细节决定成败
1047
lp6942
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2009/6/22
发站内信
发表于:2009/7/30 22:07:56
#1楼
电源进线没有接地线
细节决定成败
1011
denbin
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2006/5/5
发站内信
发表于:2009/7/30 22:12:18
#2楼
国家标准三孔插座,左边是零线,右边是火线,上部中间是地线,应该检查一下你家的插座是不是这样
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/7/31 7:11:36
#3楼
地线就不要接了,
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/7/31 8:55:01
#4楼
没接地线,也不应该漏电。好像是有碰壳的现象。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1771
小代
文章数:838
年度积分:50
历史总积分:1771
注册时间:2008/12/27
发站内信
发表于:2009/7/31 10:20:38
#5楼
应该是碰壳,当它漏电时顺着相线找。
1047
lp6942
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2009/6/22
发站内信
发表于:2009/7/31 19:14:01
#6楼
今天把电饭煲又打开仔细看了,里面好多原件都变色了
我想可能是绝缘不好了,算了,不要了
买新的,不要因小失大
细节决定成败
43953
YXBK 版主
文章数:20121
年度积分:1332
历史总积分:43953
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/7/31 19:14:34
#7楼
有一相碰壳了
大家一起学习
1762
laolui
文章数:222
年度积分:50
历史总积分:1762
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2009/7/31 20:38:16
#8楼
拆开仔细检查一下,可能是电线碰到外壳了,零线碰上没事,火线就过电了,必须排除故障再接地线,否则会照成短路
873
为电痴狂
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:873
注册时间:2009/5/18
发站内信
发表于:2009/8/1 7:22:12
#9楼
有一相碰壳了