单位有台FX2N -80MR的PLC坏了换了个FX3U-80MR和触摸屏就通讯不上。用的是通讯模块
FX2N用的FX2N-232BD,FX3U用的FX3U-232BD,怎么就通讯不上。FX2N程序也转换成FX3U的。还是不行解决不了。请高手帮忙。
1656
ZHOUGQ
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1656
注册时间:2006/1/21
发站内信
发表于:2009/7/30 12:29:31
#1楼
忘了触摸屏是PRO-FACE的2000系列
43988
YXBK 版主
文章数:20138
年度积分:1367
历史总积分:43988
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/7/30 12:35:05
#2楼
触摸屏里的设置应该也要改成FX3U的
大家一起学习
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/30 12:50:09
#3楼
为什么不用编程口连接,还要另加板子
扩展的通讯板在PLC编程软件中PLC参数里设置下扩展的通讯通道的通讯格式试下
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
86233
ZCMY 版主
文章数:47558
年度积分:752
历史总积分:86233
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/7/30 12:59:35
#4楼
GP2000可以直接连PLC的编程口;
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2009/7/30 16:14:57
#5楼
通讯属于双方约定的事情,单方面修改,另外一方也必须修改
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1656
ZHOUGQ
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:1656
注册时间:2006/1/21
发站内信
发表于:2009/7/30 17:50:00
#6楼
通讯上了一切都正常就是一关电源在又通讯不上,两次都是这样了。现在又通讯不上了
连通讯口。通讯线怎么做呀。
触摸屏改了CPU连接。2N的程序改成3U的。
通讯线plc  1——3   触摸屏
              2___7
             4____2
              5____5和8
     7——1    这样也不能通讯。
触摸屏显示PLC NOT RESPONDING(02:FE)
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/7/30 21:00:39
#7楼
触摸屏里通讯设定的问题。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
15129
风之力 版主
文章数:6443
年度积分:50
历史总积分:15129
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/7/30 21:36:33
#8楼
以下是引用ZHOUGQ在2009-7-30 17:50:00的发言:
通讯上了一切都正常就是一关电源在又通讯不上,两次都是这样了。现在又通讯不上了
连通讯口。通讯线怎么做呀。
触摸屏改了CPU连接。2N的程序改成3U的。
通讯线plc  1——3   触摸屏
               2___7
              4____2
               5____5和8
     7——1    这样也不能通讯。
触摸屏显示PLC NOT RESPONDING(02:FE)
电缆错误。
Nothing is difficult in the world if you dare to climb.
Come on .Just work hard and enjoy yourself!
15129
风之力 版主
文章数:6443
年度积分:50
历史总积分:15129
注册时间:2005/6/20
发站内信
2015论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/7/30 21:37:36
#9楼
3U和2N同属FX系列。如果用编程口通讯,选择FX CPU即可。

如果用232BD则要选择FX2 LINK协议。