您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:887 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请教解答

850
xzg2857886
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:850
注册时间:2009/7/28
发站内信
发表于:2009/7/28 19:55:41
#0楼
请问380V电源  我用万用表测量零线对地线竟然有220V电压,但是用万用表测零线对ABC相又很正常, 电源是由电表直接接进来的是3相4线的,A相对地线电压很小,但是B和C相线对地电压有380V
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/7/28 19:58:21
#1楼
A相估计接地了
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/7/28 22:40:20
#2楼
没错,应该是A相接地了
大家一起学习
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/7/29 8:36:47
#3楼
呵呵这样事情也会发生
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1463
lb2524166
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1463
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/7/29 8:40:15
#4楼
A相与对地接错了吧
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/31 19:45:28
#5楼
是不是A相与地虚接啊