您现在所在的是:

电工技术

回帖:19个,阅读:6664 [上一页] [1] [2] [下一页]
866
粉肠
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2009/7/28 10:40:05
#0楼
网吧每10台机1个空气漏电开关(DZ47L-2p-16A),电压正常,总电流<7A,把空气漏电开关打下后再打上,出现跳闸(漏电)现象,把10台机插头拔掉后,开关又能正常打上,然后再把10台机插头插上又能正常运行了.现场使用锌铁管布线,强,弱电分开,强电使用建筑物提供的接地,弱电自行做地极,接地均良好,空气漏电开关国产及进口均使用过,效果一样.曾经考虑过是否计算机电源问题,更换后还是一样.也考虑过取消漏电保护装置但考虑公共场所取消漏电保护装置不合适,所以请有经验人事帮帮忙.
855
jjjhhhfff19
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:855
注册时间:2009/7/28
发站内信
发表于:2009/7/28 14:15:46
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
853
nanjianzi
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2009/7/28
发站内信
发表于:2009/7/28 17:02:17
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
924
aid9999
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:924
注册时间:2009/4/21
发站内信
发表于:2009/7/28 17:31:38
#3楼
换个开关试试,
866
粉肠
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2009/7/28 17:36:49
#4楼
单独1台1台测试并没有问题,
866
粉肠
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2009/7/28 17:39:32
#5楼
空气漏电开关国产及进口均使用过,效果一样
1088
283331042
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:1088
注册时间:2009/7/21
发站内信
发表于:2009/7/28 18:25:49
#6楼
我估计你的线路及电脑电源都没有问题,问题在于你使用空气漏电开关.不应该使用空气漏电开关,你换个小型的漏电断路器试下,如果行的话,想知道原因,再联系我.
不应该使用空气漏电断路器.
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2009/7/28 18:28:54
#7楼
应该是10台机的总漏电量有时会大于漏保的的保护点,这好的方法是将其再分成两组,或更多,这样就不会出现你说的那种情况了
2639
czadog
文章数:738
年度积分:50
历史总积分:2639
注册时间:2005/8/26
发站内信
发表于:2009/7/28 18:28:56
#8楼
关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006