有一个三相电机,用二个功率表测功率,AC相,用卡表测二相电流是一样的,功率表电压线圈是380伏的!我A相取AB相电压,C相取BC相电压,测二个功率表的电压也是一样的,但测出的功率C相比A相大一倍多!我先怀疑是表的问题,把两个表换了一下,C相功率还是高,请问这是怎么回事啊!会不会跟取哪相电压有关系啊!谢谢
有些事,我们明知道是错的,也要去坚持,因为不甘心;有些人,我们明知道是爱的,也要去放弃,因为没结局;有时候,我们明知道没路了,却还在前行,因为习惯了。
2245
vesapro
文章数:469
年度积分:51
历史总积分:2245
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/7/27 21:58:48
#1楼
应该是二者之和才是真正的功率
3572
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3572
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2009/7/27 22:07:33
#2楼
相位问题??