* 帖子主题:

紧急求助达人

1915
zhoukj
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1915
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2009/7/27 13:57:31
#0楼
型号是CP1H-XA40DT-D,现在输入端有问题,输入端的公共端子0V,COM端子接的是24V,问题是现在上电后公共端0V上的保险烧掉,一般会是什么原因造成的?什么情况下的短路引起的过电流?
1097
servo@driver
文章数:126
年度积分:50
历史总积分:1097
注册时间:2009/7/1
发站内信
发表于:2009/7/27 16:24:27
#1楼
很简单嘛!输入端子电源有短路了.
1915
zhoukj
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1915
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2009/7/27 19:07:23
#2楼
...关键是前两天试机器没问题,昨天就短路 ,没道理的啊
5581
心情 版主
文章数:1633
年度积分:50
历史总积分:5581
注册时间:2001/6/6
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/7/27 19:10:46
#3楼
有没有考虑到是不是引进的干扰呢
38053
知道一点
文章数:22549
年度积分:2472
历史总积分:38053
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/7/27 19:34:15
#4楼
“输入端的公共端子0V,COM端子接的是24V”,如何理解?
-----看似把电源短路了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3462
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/7/27 21:35:09
#5楼
输入端的公共端子0V,COM端子接的是24V,这两端子是一回事
1915
zhoukj
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1915
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2009/7/27 22:45:15
#6楼
不好意思,输入端的公共端子0V意思是所有的输入端都是0V的,COM端24V,完了输入端前面有哦保险的
3462
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/7/27 23:20:57
#7楼
所有的输入端都是0V的哪一路保险烧掉了
3462
chengjun77
文章数:2027
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/7/27 23:29:36
#8楼
你的熔断器应装在进COM端子上
1915
zhoukj
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1915
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2009/7/28 22:46:43
#9楼
这个没什么的,现在问题出来了,是航空插头短路(旧的),导致220V直接进24V了。。。