发表于:2009/7/27 17:15:24
#20楼
我告诉你怎么检查! 你的问题有两点可能:
1.断开加热回路 ,也就是不通电,用万用表打的你的可控硅,应该是截至的 ,如果直接导通就是可控硅被击穿了. 不管你有无反馈,上电就是满电压,满电流.
2.如果上述问题不存在,就是第2种可能,温控表的信号反馈模块坏掉了,一般温控表控制可控硅为.0~10V 0~24MA 可以用万用表测量,反馈输出信号应该为 0~10V 或者0~12V
不过个人认为第一种可能最大 因为你前边出故障过,很可能是可控硅已经被击穿了,只要通电就导通 ,你温控表,热电偶反馈信号 根本就就不起作用!
