[quote]
以下是引用asd3971在2009-7-26 0:31:42的发言:
第一步:检查仪表显示温度是不是正常。
第二步:检查设定值与显示值是不是正确。
第三步:看仪表控制方式:接触器还是固态继电器?
第四步:将设定值调整的比显示值小很多,稳定1分钟后,给加热炉上电,看是不是还是电压表和电流表分别指向最大位置?
是的话:检查仪表参数(主要是控制方式是pwm还是继电器),检查控制仪表的接触器有没有触点粘连,
不是的话:检查仪表参数(P,I,D值)是否正确
只要仪表有温度显示,并且随加热时间增加显示的温度增加,就可以认为反馈是好的
首先謝謝大俠指點!
我检查了下:1. 热电偶显示温度应该是正确的,该温度是随着加热时间增加而迅速升
高的。
2、我按照您说的,将设定值设远低于显示值,没有稳定一分钟。发现通
电后,设定值是低于原设定值。电压表和电流表分别指向最大位置
另外还有一点就是:稳定一分钟有什么作用?
3. 仪表控制方式为PID控制,输出方式为固态继电器驱动信号(SSR)
4. “检查控制仪表的接触器有没有触点粘连”-不知如何检查,昨天我将
温控表下下来,其接线处重新拧紧,应该不存在问题。由于不懂内部
构造,所以内部没有下开看。
5. 至于PID参数,由于刚买回热电偶那会儿,参数不对,所以经过反复调
节才找到反馈较好参数,一直都没有调整参数;调节的仅仅是加热方面
参数。既然热电偶没有调换,参数应该不用调整吧?
[此贴子已经被作者于2009-7-26 10:07:20编辑过]