发表于:2009/7/23 19:52:12
#0楼
星形启动三角工作的电机在热继电器失效,电源断路器有效(无其它保护)的情况下,如出现下列两种断相,电机损坏的症状一样吗?
1、电源断一相;
2、电机线圈断一相
今天遇到一台15KW空压机电机,因控制柜与机器隔着一道墙。启动时,操作人员没确认启动就离开了,断路器跳。检查发现电机其中一个接线端烧断;电机线圈一相严重损坏,漆线出现熔珠,还有另一相绝缘也已烧坏;热继电器其中一相熔断。
根据以上,各位师傅能不能说说,是先断接线端,还是先断热继电器?也就是前面提到的问题,具体的如何分析?
星三角工作的电机,由于接线上的特点,在电机绕组断相与电源断相,电机损坏的症状上应有可分析的地方,各位师傅有什么见解?
1、电源断一相;
2、电机线圈断一相
[此贴子已经被作者于2009-7-24 15:41:23编辑过]