发表于:2009/7/23 10:57:09
#0楼
前几天刚从青岛回公司,车间人告诉我,他从安徽回来,一台设备程序有问题,设备有时候会乱动作,需要过去修改程序。
我就觉得奇怪了,设备过去半年多了,这种机型的程序外面很多厂在用,程序怎么会有问题?问题还是最近半个月出现的,自己从头到尾把程序看了一遍,没发现问题,当时在想,会不会PLC本身的原因,但厂里没有多余的PLC,我就只带上电脑去了安徽,到那边下午五点多了,为了让客户尽快生产,饭都没吃,马上去车间,他们公司机修人员把问题详细的说了一遍,我拿出电脑,从新又看了一遍程序,从中发现了一个小问题,可能会引起设备乱动作,一个近接开关,我用的是上升沿,当机器动作时,近接位置没调节好,当机械有震动时,近接开关有时有可能瞬间离开,再接通,我就去设备旁边测试,过然是这个问题。
后来我在程序中有加了一个条件,以防这种情况再发生。用上,下沿的时候,可得注意!哎!吸取教训,以后程序可得多加注意了。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!