您现在所在的是:

电工技术

回帖:6个,阅读:1719 [上一页] [1] [下一页]
856
a13057756665
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2009/7/21
发站内信
发表于:2009/7/21 14:50:32
#0楼
我现在这里,三线电流表出现数值是580A、640A、730A。经常性出现的数值是680A、740A、690A。而电流表最高值是800A。另我知道我这幢大楼电流已超过或接近电流表的限定。增容增不起来。我想知道再这样下去,会出现什么后果???谢谢!
1096
想学510
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1096
注册时间:2009/2/8
发站内信
发表于:2009/7/21 18:42:22
#1楼
也没啥,注意观察就行了,就算超过点额定也没什么,必定是大容量的,可以超点,
如果发热达到7,8十度,就要引起重视了
1148
jdcyb
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2006/1/9
发站内信
发表于:2009/7/21 19:24:38
#2楼
看你说的,是民用电吧?不平衡应该是单相负载不一样造成的。可以重新分配下负载。
分配点负载到低电流相。勤检查零线。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/7/21 20:16:48
#3楼
注意供电容量和线径;
   至于所述电流偏差是否在允许范围,我答不上来。
   电流表的最高量程为800,是不是以前的负荷不大,但表的量程不是主要问题;关键是变压器容量和电源线径,如果偏小,就可能要采取措施了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
1055
南瓜的梦想
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2009/6/21
发站内信
发表于:2009/7/21 22:29:33
#4楼
不平衡应该是单相负载不一样造成的,民用电基本是220伏,就是单项,不平衡点也使正常的,调整负荷用电,注意温度控制
我爱你,不是因为你是谁,而是因为在你身边时,我是谁
952
骑着上帝去流浪
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:952
注册时间:2009/4/16
发站内信
发表于:2009/7/22 16:33:41
#5楼
不平衡正常
926
kfcaonima
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2009/7/19
发站内信
发表于:2009/7/23 17:54:12
#6楼
2楼说的对,3相是380V,  但是用其中的一相与零连接就成了220V了,民用电基本都是220V的,其中电流大的一相负荷也大,如果你把其中的一相负荷全部去掉,那电流就接近0了。
 民用点一般就是并联的,电压不变,总电流=各负荷电流之和。
              世上本没有电工,跟电干的人多了,也就有了电工。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005