我PLC上用到了光纤放大器和光纤传感器,可是变频器一开起来,到我PLC上的信号就跳变和反相,放大器是PNP输出,请问这属于什么干扰,是家电抗器好还是滤波器好?
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/7/21 16:52:01
#1楼
要抑制谐波,你应该在输出侧加装滤波器,或许你添加EMC滤波器会效果更好。
12655
lixiaobai
文章数:7781
年度积分:50
历史总积分:12655
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/22 20:45:25
#2楼
看看是不是距离离远一些会变好
说说
1915
zhoukj
文章数:355
年度积分:50
历史总积分:1915
注册时间:2008/5/27
发站内信
发表于:2009/7/22 21:34:35
#3楼
问题解决,电源线全部用屏蔽线 呵呵