您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:2008 [上一页] [1] [2] [下一页]
1847
lg0808
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:1847
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2009/7/18 22:17:19
#0楼
我现在在做一个恒压供水的项目。有这样的一个要求。当在自动上的时候,变频器PID运行,根据压力设定值和反馈值,自动变频。在手动的时候,要求变频器根据人为的要求输出,即用一个电位器来调节输出频率,而不运行PID。这个功能可以实现吗?
1788
zhangyongji
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1788
注册时间:2007/2/24
发站内信
发表于:2009/7/19 8:52:08
#1楼
好像不行哦,我用过几个国产牌子的,只要打开PID模式后就不能切换到手动。必需改参数。如果使用量大的话,可以给厂家提要求改程序,
   但是可能用外接智能仪表(PID)控制器就可以达个这个要求,两路信号切换一下就可以了
莫回头
2494
imgg_iket
文章数:231
年度积分:50
历史总积分:2494
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2009/7/19 9:48:57
#2楼
能实现,而且很简单,我经常用.
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/7/19 9:52:56
#3楼
看一下你的变频器控制端子有没有这外切换的功能?
1098
jdcyb
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1098
注册时间:2006/1/9
发站内信
发表于:2009/7/19 11:23:16
#4楼
还是加个控制器好些,即便是有外接控制端子,也要到变频器操作,不方便
9721
lwcccf
文章数:7459
年度积分:100
历史总积分:9721
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/7/19 12:30:49
#5楼
同意顶楼的观点,参数是要改的。用仪表方便多了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
805
gfty2008
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:805
注册时间:2009/6/24
发站内信
发表于:2009/7/19 12:41:39
#6楼
完全可以,我们公司现在就有一套恒压供水设备,我们用的变频器就有这个功能。很简单的,只要设置一下就可以了。如果需要,我可以告诉你变频器的型号。
825
nestneptune
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:825
注册时间:2009/6/1
发站内信
发表于:2009/7/19 13:20:30
#7楼
确实是外接仪表比较方便,大多数变频器都支持两种调频方式,这个都是要外接线的!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/7/19 16:55:50
#8楼
选用西门子的MM440或者MM430,就可以实现这种切换控制了。有专门的控制接口和控制字。使PID控制转换自如。
我是你的朋友
2194
vesapro
文章数:468
年度积分:53
历史总积分:2194
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/7/19 19:42:41
#9楼
MM440 可以设置两个给定源,用开关量输入控制转换。