您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:3个,阅读:815 [上一页] [1] [下一页]
969
7garfield
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2008/4/8
发站内信
发表于:2009/7/18 21:08:11
#0楼
我现在有个控制系统,含4个从站IM153,一个中控CPU,通过DP连接,现在3个从站都OK,但是当连接第四个从站的时候(第四个从站未加电),一接上DP插头,BF灯就开始闪烁,前面从站上也开始闪烁,不知是什么原因?我如果换一根短的DP线的话就OK,但是我的第四个从站和前一个从站有近50米的距离,不知道是否是这个原因引起的?请指教!
1197
wxahe
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:1197
注册时间:2008/1/3
发站内信
发表于:2009/7/18 22:10:26
#1楼
你把传输波特率降一下试试。
2245
vesapro
文章数:469
年度积分:51
历史总积分:2245
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/7/19 19:47:20
#2楼
终端电阻没问题 吧
2245
vesapro
文章数:469
年度积分:51
历史总积分:2245
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2009/7/19 19:48:04
#3楼
通讯故障一般应该是硬件故障