220V接通后,触器老是吸不上,触头老跳,但是人工将触头按下后,就一直吸合。我是将380V三相电的一相接到A1上。同时这一相也作为中间继电器、接近开关的火线。


[此贴子已经被作者于2009-7-17 11:27:29编辑过]
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/7/17 14:00:43
#1楼
如果接触器线圈电压标的没错 的话就是你的电压低的问题
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/7/17 14:13:26
#2楼
量一下线圈两端电压是多少
大家一起学习
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2009/7/17 15:01:36
#3楼
如果电压低的话,为什么手动吸合后就能保持住,而不掉呢?
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/7/17 15:42:13
#4楼
y应该是你的供电电压,与线圈电压不符合。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1095
y6278271
文章数:48
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2009/4/5
发站内信
发表于:2009/7/17 17:04:06
#5楼
是不是电压不稳定造成的,应该是电压过低,个人意见,仅供参考.
好好学习,天天向上,学习期间,不谈对象。
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/7/17 18:11:42
#6楼
如果电压正常,可能是接触器有卡滞,吸合时阻力过大.
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
16080
nyw99812
文章数:5322
年度积分:50
历史总积分:16080
注册时间:2009/2/25
发站内信
发表于:2009/7/17 20:25:12
#7楼
还是先看看电压够不够吧
864
边-走边学
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:864
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2009/7/17 20:28:49
#8楼
以下是引用lj19820422在2009-7-17 15:01:36的发言:
如果电压低的话,为什么手动吸合后就能保持住,而不掉呢?
手动吸合是施加外力的结果,维持吸合的电压不需要太高。还是线圈电压不够。
好好学习  天天向上
863
shenzhiqian
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2009/7/16
发站内信
发表于:2009/7/17 21:42:26
#9楼
检查一下你用的接触器可能是380V线圈的接触器。