1251
sprite914
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2009/7/15 9:32:19
#0楼
请问各位高手,我用的三菱Q指令,请问DTO H30 K1154 D0 K1和TO H30 K1150 K9003 K1功能是啥?有啥区别啊?
38162
cvlsam 版主
文章数:12495
年度积分:773
历史总积分:38162
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/7/15 9:37:38
#1楼
他们的区别在于,指令前带有D的说明该指令为32位指令,对应的操作对象也是32位操作对象。

仅此而已。
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/15 11:17:01
#2楼
1154 ,1150这些缓冲区的地址含义在手册中都可以查到的
看了手册你就会发现,那些缓冲区的大小是不一样的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1251
sprite914
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2009/7/15 12:14:10
#3楼
是看定位模块手册吗?
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/15 12:35:00
#4楼
你这对应是什么模块,就看什么模块的手册
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1251
sprite914
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2009/7/15 13:01:42
#5楼
请问各位高手,那DTO H30 K1154 D0 K1中H30是不是所指CPU共享内存地址还是一般代号,谢谢
38162
cvlsam 版主
文章数:12495
年度积分:773
历史总积分:38162
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2009/7/15 13:22:06
#6楼
以下是引用sprite914在2009-7-15 13:01:42的发言:
请问各位高手,那DTO H30 K1154 D0 K1中H30是不是所指CPU共享内存地址还是一般代号,谢谢

這個是指特殊模組的地址編號,而非內存地址。

以上
1251
sprite914
文章数:148
年度积分:50
历史总积分:1251
注册时间:2008/4/28
发站内信
发表于:2009/7/15 13:26:33
#7楼
那请问我用的定位模块是QD75的,那我该如何知道地址編號?谢谢!
38859
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:90
历史总积分:38859
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/15 21:12:28
#8楼
到QD75手册中找1154号数据缓冲区,这个是有特定的含义的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/17 19:46:54
#9楼
用TO时,最后用K2也是一样的