您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:13992 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1077
小黄河
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2009/4/25
发站内信
发表于:2009/7/12 17:45:40
#0楼
3相4线漏电开关60A的``老是跳`查了没什么事情``就是老跳```我想把零线拆起来直接接`不经漏电开关可以吗```表情
做电工就是要小心在小心``~`
6153
电工班长
文章数:1304
年度积分:50
历史总积分:6153
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2009/7/12 18:42:39
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
863
lxj0
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:863
注册时间:2009/7/10
发站内信
发表于:2009/7/12 19:02:28
#2楼
可以空载试试 看看3相4线漏电开关有没有问题
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/7/12 19:58:35
#3楼
不接零线应该不行吧
大家一起学习
1331
互感器2008
文章数:150
年度积分:50
历史总积分:1331
注册时间:2008/12/6
发站内信
发表于:2009/7/12 20:31:04
#4楼
不接零线是不行的。
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2009/7/12 21:01:12
#5楼
应该找出跳闸的原因才是关键,零线必须接。
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/12 21:22:54
#6楼
不接零线不能用于漏电保护的
说说
1077
小黄河
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2009/4/25
发站内信
发表于:2009/7/12 22:17:31
#7楼
他就是空调起动的时候三-相不平横就跳了``
做电工就是要小心在小心``~`
4631
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:50
历史总积分:4631
注册时间:2009/7/6
发站内信
发表于:2009/7/13 0:29:39
#8楼
零线不经过保护器直接连接是可行的..只能作为断路器使用..失去了漏电保护.
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/7/13 7:46:09
#9楼
以下是引用小黄河在2009-7-12 22:17:31的发言:
他就是空调起动的时候三-相不平横就跳了``

60A的空开应该够了,检查看零线是否与地线接在一起了。
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved