993
发富人
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2009/6/18
发站内信
发表于:2009/7/8 23:21:50
#0楼
上一班次交班说1250V/380V控制电源变压器放炮,我更换变压器及其电源引线后,检查发现其附近的3相桥式整流可控硅,也有拉弧灼伤痕迹,故6只管子全部更换,因但心管子拉弧时高压串到其脉冲板,脉冲板也更换了.检查接线无误后,试机.此炉为双12脉中频电源,先试没出问题的一路,合三相电源,起动升功率正常,拉下正常部分的三相刀闸.合出故彰部分刀闸,合第一,二刀闸没事,但合第三刀闸时,出现起弧放炮,直接导至变电所高压跳闸.刚换的6个管子外部起弧灼伤.经仔细检查发现三刀闸所接铜盘的胶木夹板在头一班已击伤.没有发现,更换后正常.            (没考虑到胶木会放炮受伤,检查不仔细)表情
851
vogue2958
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2009/7/8
发站内信
发表于:2009/7/8 23:45:34
#1楼
电气工作就是小心仔细。
856
zg82940511
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:856
注册时间:2009/7/8
发站内信
发表于:2009/7/9 0:57:43
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2009/7/9 6:57:56
#3楼
小心小心认真认真呀,多换向个无件没什么,主要是注意安全。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
43948
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1327
历史总积分:43948
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/7/9 10:16:07
#4楼
搞电就是要小心,仔细
大家一起学习
5149
小笑笑
文章数:782
年度积分:50
历史总积分:5149
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2009/7/9 11:02:50
#5楼
这种情况在大功率电路中很多,胶木绝缘经过过热或电击穿后都会产生短路.而肉眼又不易发现.检查用工具划一下有粉末就能发现.
7523
zlx12345
文章数:4421
年度积分:50
历史总积分:7523
注册时间:2006/6/9
发站内信
发表于:2009/7/9 14:51:42
#6楼
大意,想不到的事情
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
12704
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:49
历史总积分:12704
注册时间:2006/4/5
发站内信
08年最佳博客奖
发表于:2009/7/11 22:18:03
#7楼
经验啊,记住了
说说
1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/7/12 19:31:59
#8楼
这是在日常工作中极其容易忽视的问题。
1576
logypig
文章数:186
年度积分:50
历史总积分:1576
注册时间:2007/10/7
发站内信
发表于:2009/7/12 22:40:34
#9楼
吃一堑,长一智.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007