cpm1a程序写入问题

1714
zhanglichang
文章数:234
年度积分:56
历史总积分:1714
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2009/7/5 13:14:33
#0楼
我以前做的程序,设置了读保护,ar10.01   fun49.  现在我想修改一下,可是新程序写不进去,提示“plc读保护,不能覆盖“,可是我已经释放保护了,那位朋友指点一下我该怎样做才能修改它
86154
ZCMY 版主
文章数:47545
年度积分:673
历史总积分:86154
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2009/7/5 14:06:22
#1楼
需要输入正确的密码后才能读出;
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2009/7/5 17:14:58
#2楼
假如没有正确的密码,可以清除内存,再输入新程序。


[此贴子已经被作者于2009-7-5 17:15:39编辑过]