发表于:2009/6/30 10:18:54
#0楼
解决方案
整个热网远程监控系统如图所示由三部分组成:
现场换热站控制部分、GPRS数据传输部分、调度室数据中心。通过控制模块完成与INBAND GPRS DTU(以下简称DTU)的数据交互。DTU定时向控制器采集数据,同时控制器实时接收DTU发来的数据完成相应控制功能。DTU在收到控制器发来的数据会立即转发到数据中心。
(1)现场换热站控制器可采用多种控制器包括S7-200等,DTU将各工艺参数实时采集后通过RS-232串口通信模块将数据送往DTU通信模块;同时,还可通过该通信模块接收调度中心的指令。
(2)GPRS数据传输部分 在对DTU通信模块进行配置时预先输入数据中心的固定IP地址、采集数据命令,采集时间间隔等必要参数,同时,也可以远程设置相关参数。DTU通信模块收到控制器发来的数据后,把这些数据送到前面设置的IP地址网络服务器中,通过端口映射转发到数据中心服务器。DTU发送数据的过程为:数据送到中国移动GPRS网络中,然后再经过Internet,最后在数据中心通过接入专线或宽带拨号网络的服务器接收,接收服务器完成数据处理,写库,转发等一系列工作。
(3)调度室数据中心 由Internet接入设备,接收服务器、防火墙、数据库服务器、终端管理工作站,数据发布服务器等设备完成。接收服务器通过internet接入设备接收来自各换热站的数据,并对数据分析,写库,转发等工作。
四、系统网络
该系统主要是通过INBAND GPRS DTU和移动公司GPRS网络来完成。DTU主要完成PLC或RTU与调度中心数据传输转发的任务,同时也是与移动GPRS网络的工作接口。
◇ 本方案是通过Internet(CMNET)实现的,这样用户的实现成本比较低。如需要高可靠性数据传输。中国移动为这种应用提供了直接接入GPRS网络的方式。网络服务器通过ADSL+DNS动态域名接入INTERNET。各热交换站点数据由DNS服务器路由到Internet网络,监测点DTU采用移动数据业务专用的SIM卡(APN为CMNET)。采用这种方式组成点对多点网络具有实时性好、造价低的特点。
◇ 数据发送目的地,即数据中心数据接收服务器。
◇ 与PLC的接口参数,包括波特率、停止位、奇偶校验、数据位、流控制。
◇ INBAND GPRS DTU对于不同地区GPRS网络质量的一些参数配置。
数据经DTU发送到移动GPRS网络上的CGSN后,移动的GPRS网络与Internet有通道接口,因此,移动CGSN服务器可将数据经Internet再转发到数据中心服务器。
移动GPRS网络传输送来的各换热站数据经DNS域名,通过GPRS Modem信号解调经防火墙检测后送达网络服务器,再将数据包转发到指定的数据中心服务器上进行数据接收处理,与此同时数据中心服务器担负着向各换热站发送相应控制指令数据的任务。各工作站从数据中心服务器上取得数据在各自的人机界面软件上完成对各换热站的监视控制、报警、历史曲线等功能。
此外,在调度中心网络中,网络服务器与全厂MIS网络连接,负责把热网的各种运行参数送到MIS网上,供上一级相应MIS软件完成数据分析、数据挖掘等功能,大大提高热网运行的经济性。在这里,网络服务器与MIS网数据服务器的数据接口选用三维力控OPC,该接口使用方便、调试配置十分简单。
专业从事软件开发,系统集成和信息服务。详细情况请登录:<a style="display:none;" href1="http://www.sjzyb.com">http://www.sjzyb.com</a>