您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:2973 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/6/29 20:47:33
#10楼
以下是引用知道一点在2009-6-29 7:12:07的发言:
有点怪的问题
1.35kw电机用没用星角电路?lz没交代
2.“我检查电机的接线腔有一相接线从线鼻后面断开,但是有些虚连,这个接线腔里有6根线引到风机外的接线腔。”看的有点晕。后一个接线腔是不是控制柜?
3.lz根据钳形表电流+声音就判定缺相------高。没用常规的电笔,电压表复检。三相电流都很大没理由认为缺相啊。
4.“有一相接线从线鼻后面断开,但是有些虚连”,“我找了一根线把这根线换了后启动正常。”
35kw电缆多粗呀,为什么没重新接上?-----原部线不当。

综上:电路是星角,钳形表卡错位置了

第一点,我们这个35瓦的电机没用星角启动,用的是额定电流的400A的真空磁力启动器。
第二点,风机电机在风机里面接上风道后根本没法接电机马达线,所以要引到风机外面的接线盒以便接线。不知道你知道不知道轴流风机的构造?
第三点,缺相我是根据启动后,电机不转,声音异常来判断的,当时考虑轴承方面的问题了,盘车正常,顾怀疑缺相,当时正好身边有钳表,所以认为如果启动时候有一相没有电流那就是缺相。但是当时用250A的电流档,3相电流值全部甩到头。补充一下,当时用万用表量了下绕组都有点电阻。所以当时凭经验还是认为从现象上看应该是缺相,所以就查下电机的接线,发现了问题。
第四点,我用的25平方的电缆里的一根线压上线鼻后更换的。


1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/6/29 20:54:30
#11楼
以下是引用赵细顺在2009-6-29 7:48:57的发言:
那一相有点虚接。

这就是问题所在之处,没完全断开,电流可以检测出来。
这个我明白。我想搞清楚的事,如果虚接,只要不断开就会形成旋转磁场,那电机就会转动。直到电流把虚接的地方彻底断开这样就是真正的缺相,90度的脉动磁场电机是转不起来的。当时的现象是电机转不起来应该是真正的缺相了,那一相应该没有电流,而且用万用表也应该能查出来。
43945
YXBK 版主
文章数:20119
年度积分:1324
历史总积分:43945
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2009/6/29 21:13:56
#12楼
这个问题确实有点怪,如果缺相不可能三相都有那么大的电流
大家一起学习
39360
知道一点
文章数:23159
年度积分:1052
历史总积分:39360
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2009/6/30 13:01:53
#13楼
确实怪
lz轴流风机大家都用过,小到电脑的轴流风扇,厂房用的,隧道用的,煤矿用的没直接用过(因为特行),所有电机接线厂家都引到风机外,你的在电机处出问题,不知用了多久,别人动过?

电机6根线怎么接?
250A热继没跳?

继续关注中
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/6/30 18:20:29
#14楼
电机角形接法,我们这个风机是给我们煤矿提升机直流电机降温用的(上海电机厂2500KW)。以前准备给这台风机上变频器进行控制的,不知道为什么没上最后。现在的控制是直接启动,上一级是一个空开250A的,启动器是用的我们煤矿井下专用的400A的真空启动器,有综合保护器,厂家是电光,因为井下的低压供电是660V,给综合保护器供电的变压器是660变36V的,所以到了地面用低压380V的电,如果要投综合保护器就要把变压器换成380V变36V的,或者提供一个外接的36V,我们嫌费事就把综合保护器甩了。我想没跳可能空开太大了,这台风机正常运行的时候我卡过电流3相都是56A左右。今天我听说变频器快到了,还有个西门子200的PLC,准备用提升机电机的温度来控制轴流风机的运行。
851
zzq963
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2009/7/1
发站内信
发表于:2009/7/1 22:21:40
#15楼
轴承可能老化了 你要把电机拆下来看
1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/7/2 19:55:30
#16楼
上面的同行估计你没有看大家的跟贴!
1382
brshan
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1382
注册时间:2007/6/19
发站内信
发表于:2009/7/2 21:02:15
#17楼
我看了帖子,负荷线虚接,是不会产生那么大的电流的,即使有也会在瞬间烧断,楼主说的三相都是那么大的电流,那只有一种可能就是电机被卡住了。
1305
wangdong76
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1305
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2009/7/2 22:27:02
#18楼
以下是引用brshan在2009-7-2 21:02:15的发言:
我看了帖子,负荷线虚接,是不会产生那么大的电流的,即使有也会在瞬间烧断,楼主说的三相都是那么大的电流,那只有一种可能就是电机被卡住了。
我们一直未处理轴承,风机电机我们每天都卡电流,到现在风机运转正常。
1044
yangtao8
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1044
注册时间:2007/10/2
发站内信
发表于:2009/7/4 23:07:39
#19楼
怪  虚接  有电流  怎么不转呢?  还有  那么大的电流  虚接部分应该烧断

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006