您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:4167 [上一页] [1] [2] [下一页]
1000
zhangshiri
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1000
注册时间:2004/8/4
发站内信
发表于:2004/8/13 11:21:00
#0楼
在实际工作中.绕线交流电机用什么方法能快速判断电机是否出现故障.而不是线路问题.
我每次解决此问题用 线校.电笔.摇表.但这几种方法只能判断出线路是否出现断路.如果是电机匝间短路根本就检查不出来.用什么方法呢?用万用表可行吗?谢谢指教
998
雨楼
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2004/9/3
发站内信
发表于:2004/9/22 20:59:00
#1楼
我想匝间短路,绕线电阻会减小,启动电流会变大,铜耗可能会变大,

万用表并不是很精确,应用数字表
1048
海风轻轻
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2004/9/16
发站内信
发表于:2004/9/22 21:14:00
#2楼
这是个综合性的问题,一般先看看有无异常现象,摸摸电机发热情况,线路是否发热,嗅嗅有无异味,进线电压是否平衡等。故障无大小,只能是一个个排除慢慢查找。急不来的。
969
郝胜利
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2005/1/11
发站内信
发表于:2005/1/24 19:40:00
#3楼
停了电用手摸线包哪里温度高,然后量电压和正常值比较是否偏小。
1738
monglong
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:1738
注册时间:2004/11/27
发站内信
发表于:2005/1/24 22:33:00
#4楼
匝间短路用双臂电桥一般是可以判断出来的.
970
我想学好电工
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2005/1/25
发站内信
发表于:2005/1/25 1:36:00
#5楼
yongshuzibiaobijiaohaodian
1273
xiaoshiyi
文章数:54
年度积分:53
历史总积分:1273
注册时间:2004/11/17
发站内信
发表于:2005/2/4 18:58:00
#6楼
经验判断,常规检查是不好判断好坏的。
1197
wxxx1659
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1197
注册时间:2005/2/3
发站内信
发表于:2005/2/5 12:34:00
#7楼
摸摸,闻闻,卡一下电流,摇一下对地
1727
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1727
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2005/2/5 18:50:00
#8楼
试一试电机外壳是不是发热~转转子看是不是流畅
1221
yjr147
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/4/18 23:46:00
#9楼
匝间短路用双臂电桥一般是可以判断出来的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007